L'essentiel
- Un groupe monobloc pour 10 m³ absorbe environ 0,5 kW en froid positif et 1 kW en froid négatif, d'après les fiches constructeurs[1][2].
- Avec 12 à 18 h de marche par jour[3], cela fait environ 6 à 10 kWh par jour en positif et 13 à 19 kWh en négatif.
- Au tarif Bleu d'août 2026, compter environ 30 à 50 € par mois en positif et 60 à 95 € en négatif, hors abonnement et TVA.
- Chaque degré de consigne en moins coûte environ 3 % de plus[4] ; un condenseur encrassé fait grimper la facture.
La puissance de groupes réels
| Groupe (fiche constructeur) | Usage | Puissance absorbée | Volume conseillé |
|---|---|---|---|
| Zanotti MGM103EA11XA | Positif (0 °C) | 0,60 kW | 6,5 m³ |
| Intarcon MCV-NY-0015 | Positif | 0,53 kW | environ 10 m³ |
| Intarcon BCV-NG-1034 | Négatif | 1,05 kW | environ 10 m³ |
Sources : fiches Zanotti[1] et Intarcon[2]. La puissance n'est pas la consommation : le compresseur s'arrête quand la température est atteinte.
Calcul : kWh par jour et coût par mois
SuisseEnergie indique qu'une installation bien conçue tourne 12 à 18 h par jour[3]. Pour une chambre de 10 m³ :
| Chambre 10 m³ | kWh par jour | kWh par an | Coût par mois | Coût par an |
|---|---|---|---|---|
| Positive, 12 h de marche | 6,4 | 2 320 | 31 € | 377 € |
| Positive, 18 h de marche | 9,5 | 3 480 | 47 € | 566 € |
| Négative, 12 h de marche | 12,6 | 4 600 | 62 € | 747 € |
| Négative, 18 h de marche | 18,9 | 6 900 | 93 € | 1 120 € |
Prix de l'exemple : tarif Bleu non résidentiel option Base au 1er août 2026, 13,18 c€/kWh HT[7], plus l'accise de 30,62 €/MWh[8], soit 16,24 c€/kWh HT, hors abonnement, CTA et TVA. Le calcul exclut l'éclairage et les cordons chauffants des portes de chambre négative. Une étude ancienne citée par Energie+ attribue 17 % de la consommation d'une chambre négative au dégivrage et aux cordons[5].
Un groupe qui tourne plus de 18 h par jour est un signal d'alerte : porte mal fermée, joint usé, condenseur sale ou groupe sous-dimensionné.
Les réglages qui font baisser la facture
- Consigne : environ +3 % de coût par degré en moins. Une chambre négative inutilisée remontée de −18 °C à −5 °C économise environ 35 %[4].
- Condenseur : +2,5 % de consommation par degré de condensation en plus[6]. Nettoyez-le, dégagez l'air autour du groupe, évitez le soleil direct.
- Dégivrage à la demande : jusqu'à −50 % de l'énergie de dégivrage[6].
- Joints et rideaux à lanières : recommandés par tous les guides, sans chiffre fiable publié. Test simple : une feuille de papier coincée dans la porte doit résister.
Pour les meubles de vente, les portes vitrées sur les vitrines positives sont financées par les primes CEE (fiche BAT-EQ-124). Voir primes CEE.
La chambre froide fait-elle dépasser 36 kVA ?
Non, pas seule : un groupe de 10 m³ appelle 3,7 à 11 A en monophasé[1][2]. C'est le cumul avec les fours, la cuisson et les vitrines qui fait monter la puissance. Une puissance trop élevée se paie toute l'année dans l'abonnement : voir puissance souscrite.
Pour le détail par métier, lisez la consommation d'une boucherie. Pour les grands volumes, voir entrepôt frigorifique.
Questions fréquentes
Combien consomme une chambre froide de 10 m³ ?
Environ 2 300 à 3 500 kWh par an en froid positif et 4 600 à 6 900 kWh en négatif, selon le temps de marche du groupe (12 à 18 h par jour). Ce sont des calculs à partir de fiches constructeurs, pas des mesures.
Quel est le coût mensuel d'une chambre froide ?
Au tarif Bleu d'août 2026, environ 30 à 50 € par mois pour une chambre positive de 10 m³, et 60 à 95 € pour une chambre négative, hors abonnement et TVA.
Comment savoir si ma chambre froide consomme trop ?
Observez le temps de marche du compresseur. Au-delà de 18 h par jour, vérifiez la porte, les joints, le givre sur l'évaporateur et la propreté du condenseur.
Une chambre froide justifie-t-elle un contrat heures creuses ?
Elle consomme aussi la nuit, ce qui joue en faveur des heures creuses. Le bon choix dépend de toute votre courbe de charge : comparez sur une année de consommation réelle.
Sources
- Zanotti, fiche technique du groupe monobloc MGM103EA11XA
- Intarcon, catalogue Intarblock (groupes MCV-NY-0015 et BCV-NG-1034)
- SuisseEnergie, liste de mesures froid commercial (novembre 2024)
- SuisseEnergie, mesures d'économie sur le froid (novembre 2021)
- Energie+ (UCLouvain), évaluer l'efficacité énergétique des chambres froides
- SuisseEnergie, optimisation des installations frigorifiques (décembre 2024)
- EDF, fiche descriptive du tarif Bleu non résidentiel ≤ 36 kVA (août 2026)
- Ministère de la Transition écologique, Guide 2026 sur la fiscalité des énergies
Chiffres vérifiés le 23 novembre 2026.